1、 支撑网具备的功能:选信令,P2。07年真题考过。 2、 ASON组成:选TE,P7。答错 3、 光信号在光纤引起畸变原因:色散,P71。 4、 接入网没有的功能:交换功能,P54。 5、 G.653光缆特性:1550nm色散为零,P72。一种在国内几乎不用的光缆。 6、 GYTS****代表什么光缆:室(野)外光缆,P76,09真题考过。 7、 彩色三要素:饱和度,P83。 8、 灯光依靠什么来控制:电流强度,P97。 9、 需要放置主备两路设备直流电源电缆,距离10米,单芯电缆需要放多长:应该50米,红色正极*2,蓝色负极*2,黄色保护接地,P110。答错 10、80波波分系统中数量最多的单元:OTU。没啥好说的,搞传输的人白捡分。 11、避雷针和天线的距离:3.3m和2.6m,P114,11年案例考过。 12、功率因数,效率,噪声是哪个设备的性能指标:开关整流设备,P140,07年真题考过。 13、广电中心应远离:强噪声源,P422,07真题考过。答错 14、特种业务和录音通知测试:性能测试,P123。答错 15、发生工程质量事故由哪个单位24小时上报主管部门:建设单位。法规和管理的必考题。 16、UPS的功能之一:净化电源,07年真题。 17、障碍标石的识别:X,真题。 18、扰乱通信市场秩序的行为:盗接他人电话线路,P368。 19、为了保证录音室混响适度的措施:吸音墙面,P89。 20、必须由一级建造师担任项目经理的工程:25个基站,P428。答错 二、多选题 1、 光缆单盘检验包含:长度复测,单盘损耗,光纤后向散射曲线观察,光缆护层的绝缘检查,P142,10年真题考过。只选了2个。 2、 数字电视传输标准:地面、有线,没找到书上的知识点。答错选了微波,脑子进水了。 3、 全光网的特点:可靠、透明、组网灵活,P16。只选了2个。 4、 VSAT特点:智能化、组网灵活、通信容量可自适应,P31。只选了2个。 5、 电源:交流解决三相,保护接地,防雷,直流为负数,。只选了2个。 6、 减少天线电磁辐射可调整天线的:型号、高度、仰俯角,水平角(第3版教材P389页最下面)。只选了2个。 7、 SDH接收设备灵敏度测试:光功率计、传输分析仪,P118,10年真题考过附近考点。全中 8、 移动网优化:掉话、切换、干扰,无线接通率,P129,11年真题考过。答错了。。。 9、 广电传输覆盖工程承包内容:选址 、设计,P380。全中 10、线路破坏以后,修复,钢管加固,警示牌。问索赔的内容:--修复费用和补偿用户费用,直接经济损失P370,10年真题考过。选了2个。
【小结】单选尽力了,只有一道题不该错(07年原题),多选比较谨慎,全错的两题比较可惜,数字电视传输标准结合生活阅历都能答对2分,无线优化的测试项目即使答不全也不该选择“拥塞率”这个选项,遗憾。 选择题大概得26分,差强人意,有个很重要的原因选择题只花了20分钟,很多题都没怎么细想,当时只是一味的为后面大题抢时间,策略上有些冒险,没有给后面大题分担什么压力。
三、案例题 (一) 大致题干:一施工单位接了一个长途干线500KM的光缆工程(没明说是直埋),编制了施工组织计划。为了抢工期,私自分了100KM工程给有资质的分包单位。其中把挖光缆沟(这里才明示为直埋),光缆接续,接头盒封装,中继段测试作为质量特殊过程加以辨识。施工快结束时发现光缆对地绝缘不合格,发现为接头盒进水导致。 1、 施工组织设计缺了哪项: 答:施工组织结构设置方案,P203。--网友提醒需要有环境管理目标及控制计划(属于工程管理目标及控制计划子项)以及材料需求计划,资金需求计划,用工计划(属于资源配置计划子项),实在不太记得题干内容了,只记得题干给了六项,明显缺的就是施工组织结构,不太确定是否答全。 2、 私自分包是否合法并说明原因: 答:不合法,除总承包合同中约定的分包以外,分包必须取得建设单位认可,题干私自分包明显不属于总承包合同约定的分包,法规教材P103。全中。 3、 施工单位把挖光缆沟,光缆接续,接头盒封装,中继段测试作为质量控制特殊过程识别是否正确 答:质量特殊过程即质量重要过程中,不能由后续的监视或者测量加以验证,其产品缺陷可能在后续的生产和服务中或者交付后才能显露出来,P265。以下是我的作答:全都视为特殊过程(应该不对,后续再纠正吧) 开光缆沟:长途500KM干线,地形地貌复杂,涉及挖沟位置、深度、宽度,穿越障碍物,与其他管线间距,路由障碍处理,掘路、顶管、截流,工序工艺要求非常复杂,P269; 光缆接续:主要影响光缆光通道总衰耗,接头衰耗等等关键指标,受操作人员技术水平,外界环境温度影响较大,P270; 接头盒封装,从案例事故来看明显属于质量不稳定的薄弱环节,其完成质量好坏影响光缆对地绝缘指标,这是野外光缆防止雷击非常关键指标,P265; 中继段测试:验证直埋光缆敷设质量的关键测试,测试项目涉及光通道衰减,衰减系统,接头衰耗,对地绝缘,光纤后向散射曲线等等,技术复杂又非常重要的工序,P269。 ----这些话散落在P65-P270质量重要过程控制章节。 4、 对于接头盒密封不佳导致进水应带采取哪些质量控制措施(大致意思,记不准了) 答:1、加强技术人员培训,提升专业素质;2、施工准备阶段,技术负责人对此工序做专门的安全技术交底,向作业人员强调施工工艺要求,传授操作方法及要领;3、对于接头盒材料做好进场检验工作,并由随工人员以及监理人员一并签字确认;4、质检员加强现场工序监视,发现问题及时纠偏。 ---10年考过类似案例,问题:应如何保证光缆接头盒的封装质量,答案如下:(1)对从事接头盒安装的人员进行培训和示范,使其熟练掌握接续及安装要领;(2)按接头盒说明书进行盘纤,并保证光纤的曲率半径满足规范要求;(3)施工现场环境的温度、洁净度应满足接续要求。问法不太一样。
(二) 大致题干:一施工单位承揽了一段市内管道工程,由于同时有几个项目开展,人手紧缺,临时紧急招了一批人,进行了技术培训,马上编入施工小组施工。人手紧张未配置专职安全员,第一次工地会议前项目经理仅安排勘察人员进行了技术交底。施工过程有如下行为:施工人员打开人孔直接跳入施工,燃油抽水机放在人孔井口,井口放置了围挡和警示标。 1、 项目负责人安全技术交底有哪些问题? 答:1) 安排勘察人员交底,应当安排技术负责人进行安全技术交底;2)交底过程未形成书面记录,没有参会人员签字确认。 2、 指出施工人员不正确的做法 答:1) 打开人孔直接跳入井内施工,正确做法:应当进行通风和有害气体测试,确认无有害气体后再进入。下井需要放置工作梯,防止原有纤缆损伤; 2)燃油抽水机放在人孔井口,正确做法:应当远离井口,排风管应当放置在井口下风口,P256 。
3、 施工单位安全管理存在哪些问题 答:1) 涉及道路施工场景未配置专职安全员,不利于安全控制措施的监督; 2) 只安排勘察人员进行安全技术交底,没有把施工工艺,操作方法及要领,工程质量及安全控制措施很好的交底,导致后期一些安全隐患事故发生; 3) 临时找入新员工较多,素质较差,未进行充分的安全技术交底即上岗作业。 ---这道题需要认真研读题干的很多细节,然后题干细节表述比较“散”,表述方式也不是非常书本,当时就是有点胡乱写。现在也不太记得题干细节了
4、道路施工安全防护措施应注意哪些 答:1)严格按照设计,在规定区域施工,配合交警,协助管理交通,爱护公路措施; 2)每个施工点配置安全员,按照规定放置警示标志,观察过往车辆,在放置或者收取警示标志过程中特别注意发现问题及时处理。能见度低的天气条件禁止施工。进入施工场地的人员需穿符合规定的安全标志服,车辆需配置明显标志(小红旗); 3)车辆严格按照规定路线行驶,按照规定场地停放,禁止逆行。 4)按照政府和有关部门规定进行围挡; 5)施工完成后进行工程废弃物清理,保持路面清洁。P256,09年真题考过。--由于是市内管道就没有答高速公路相关内容了 P256,09 年真题考过。
(三) 大致题干:一基站安装工程,技术负责人编制了高处作业安全防护措施:1)带安全帽,穿安全服;2)作业人员精力不集中,情绪不稳定,作业前饮酒禁止作业;3)划定安全禁区,并设置警示标志;4)统一指挥;5)天气气温过高,风力大于4级(或者5级记不清了)禁止作业。施工中发现天馈线电压驻波比不合格,施工后期,建设单位为了赶工期,在接地网没有完工的前提下让施工单位进行设备安装和天馈线安装。 1、 补充高处作业的安全防护措施 1) 作业前检查劳保用品安全、可靠; 2) 作业人员必须经过技术培训及考核,持证上岗,安全员严格监督; 3) 作业前一天禁止过量饮酒; 4) 多人上塔作业时,人与人之间保持一定距离,动作宜慢不宜块; 5) 雷雨或能见度低的天气条件下禁止作业。 6) 所有工机具需加装保险绳保险袋防止散落伤人; 7) 检查踩踏物安全牢靠,作业人员应保持健康注意自我防护,禁止高空往下扔物。P256-257 2、 天馈线电压驻波比不合格原因用因果分析图画出来 --大致按照这个图来画吧 3、 建设单位在接地网没有完工的前提下叫施工单位进行设备安装和天馈线安装,是不是正确的。 答:不正确,有可能导致施工中设备或施工人员遭遇雷击 4、 馈线进入室内质量验收规范 答:1)防水弯应当圆滑均匀,弯曲半径大于馈线外径20倍(软馈线为10倍),最低处应低于馈线窗;2)馈线进入馈线窗的室外部分应当接地;3)馈线窗应当密封严密,防止雨水、引雷,鼠患。----不太确定是否如上所述,第3小点胡乱写的。
(四) 大致题干:主要给了一个表格,纵“坐标”是若干工作,横“坐标”分别是预算费用,计划进度,实际进度,实际费用。开工后,建设单位调整了某设备的安装位置,导致承包单位自购的电缆性能不合格,需要重新购买,多花10万元,窝工10天,误工费4万。施工单位给了一堆竣工资料,结果被监理以少了部分资料为由退回。 1、 表中各项工作的BCWP,以及总的BCWP 各项工作BCWP=工作预算*相应实际进度,2万元,8万元,1.5万元,0万元,1万元 总BCWP={各项工作预算*相应实际进度}=12万元 2、 表中总的BCWS和ACWP BCWS=求和{各项工作预算*相应计划进度}=13.1万元 ACWP=求和{各项实际费用}=2.5+7+2.5+3=15万 3、 求CV,SV并且分析费用和进度情况 CV=BCWP-ACWP=12-15=-3万元 SV=BCWP-BCWS=12-13.1=-1.1万元 CV<0,费用超支,SV<0,进度延后 4、 竣工图章应该有哪些人 编制人、审核人、技术负责人、监理工程师、总监理工程师 5、 竣工文件缺少哪些部分? 竣工文件目录,已安装设备明细表,停(复)工报告,工程变更单(题干中只写到洽商记录,保险起见填了这个) 6、 索赔的工期和费用 由于是建设单位在开工后调整设备位置导致原来购买的电缆性能不达标无法使用并造成窝工以及损失,可以索赔10天,14万(10万材料钱+4万误工费)
(五) 大致题干:有一DMDM工程,甲乙丙丁4个站,好像甲乙是OTM站,丙丁是OA站,涉及工序为现场复核A,各站设备安装(甲B,乙C,丙D,丁E),各站本机测试(甲F,乙G,丙H,丁I),系统优化G,系统测试J,竣工资料整理K。工序安排如下: 施工过程中发生如下事件: 1)B工序(甲站设备安装)施工时发现设计图纸关于设备安装位置错位,导致B工序延迟一天; 2)C工序延迟1天?(非常明显是建设单位的原因,反而记不清题干了,欢迎大家补充) 3)建设单位告知由于G工序盘纤未完成,导致J工序延迟4天 4)E、H工序均按照最早完成时间完成,但是随后施工单位仪表发生故障导致I工序延迟5天才开始做。 1、 根据工序安排画出双代号网络计划图,给出关键路线,并计算工期 答: 关键工作:A--C--G--J--K,工期:31天 2、 机房设计图纸复核的其他内容: 答:电源电压和熔断器容量是否满足设计、保护接地端子是否有冗余、走线系统的走向,距离是否满足设计,P210。全中 3、 OTU测试用到光谱分析仪是哪些项目 答:中心频率及偏移、最小边模抑制比、-20DB谱宽—搞传输的人必须拿下,全中 4、 四项事故责任分析 答:建设单位,建设单位,施工单位,施工单位--第一个事故为设计图纸画错设备安装位置导致B延后一天,我写的直接责任是建设单位,毕竟图纸由其提供,末尾加了一句“施工单位在机房现场图纸复核未发现该问题也有一定责任”,不知道评卷老师会怎么给分。 5、 四项事故是否拖后工期,给出分析并给出最终工期 答:施工过程中各类事故中B项工作,I项工作均为非关键工作有总时差可以调整,实际工期很容易算36天。 6、 机盘安装注意事项 答:1)带防静电手环;2)注意机盘插入的上下左右顺序,防止倒针损坏机盘;3)注意插入的机槽位必须与设计符合;4)在原有设备扩容时禁止触碰旧机盘以及尾纤跳线,最好由机房值班人员为主来操作;5)注意观察机盘各项声光告警,与网管人员确认机盘安装以及软件装载的情况是否正常,P109。--完全是按平时工作经验的积累写的,对比书本的要求,少写了一个手上有汗应当带手套。话说本人换盘从来没带过手套,也没见过别人带手套。
编辑日志: 1、9月24日晚,部分考试题干和答案需要后续再花时间整理回忆,部分案例的小题的归属大题可能有些错序,但是题目本身内容是没问题的,今天实在太累,见谅。。。欢迎大家拍砖讨论。 2、9月25日上午,继续回忆部分题干以及答题内容。 3、9月25日下午,统计了一下历年真题重复考查情况,单选:考了7道往年真题,重考率35%;多选考了4道往年真题,重考率40%;案例题:高处安全防护措施,公路安全防护措施,因果分析图,双代号网络计划图,竣工图章盖章人,施工组织设计的组成内容,竣工文件组成部分,安全技术交底的内容(初步统计待补充),考了8道往年真题(或真题涉及知识点),重考率33%。如果能把往年真题的知识点抓牢,今年保守的保底分数单选7分,多选8分,案例40分(小题按平均5分一个),合计55分! 4、9月27日,补充了案例第五题的四项事件 |